duoduo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 204 点
下载积分: 2775 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2011-11-24
最后登录: 2024-04-01
查看duoduo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-19 16:12
三菱PLC当时状态从S20转到S21时,S20状态器下的指令SET Y1能否一直保持输出
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 16:14
转移到下一状态,上一状态全部复位。
楼主留言:
我模拟过,转到下一个状态,SET  Y1仍有保持,只有通过复位RST指令才可以,奇怪!!
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-20 06:38
用状态转移编程很少有人用SET作为输出。难怪它有保持。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-20 06:39
引用
引用第4楼550374389于2012-06-19 20:31发表的 :
汇荣铝业大哥你终于露面了呢

最近活多,上来就是签到在挂一会,没时间说话了。