• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5172 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-11-15
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-03 19:08
plc是台达14ES,触摸屏是显控的,设备要求电机带动圆盘台,在电机轴上安装带有三个均分的感应点,现在出现当把变频器频率提高,则C236计数800左右,但把频率降低后,C236计数在1200左右,接近开关换了好几个。都没有解决,而且这种接近开关一直在用。

按照实际情况,应该无论电机速度快慢,C236计数都应该一致啊。有没有朋友遇到类似情况啊
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-03 20:27
这种问题不要想得太复杂,还是查查外部线路,断线,接触不好之类的。你的设备原始是无论速度快慢,计数是相同的,现在出现计数不同?准确的数字是多少?速度快是有漏检
linger
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 1696 点
下载积分: 2728 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2012-03-08
最后登录: 2024-09-28
查看linger的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-03 20:40
用了脉冲计数吗?
人生如戏
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-03 21:12
C236就是高速计数,估计是测转速用的,应该是速度快了漏脉冲了,传感器或者间距有问题,
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-11-21
查看wei0212007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-03 21:26
考虑高在某一个接近开关处接通的时间长一点是什么情况吗?

仅供参考。
[ 此帖被wei0212007在2012-06-03 23:57重新编辑 ]
画地为牢
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 278(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-07-08
查看画地为牢的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-03 21:27
把3个感应点分开测试下啊 看有哪个异常不
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-03 21:28
引用
引用第4楼wei0212007于2012-06-03 21:26发表的  :
考虑高在某一个接近开关处接通的时间长一点是什么情况吗?那样,计数器会一直在计数,而不是只记一次。你应该将三个接近开关脉冲化,去输入点的上升沿或下降沿。

你试试计数器不会出现这种情况的。
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-03 22:33
这个是接近开关响应速度的问题
张永奇122
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2971 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2011-10-21
最后登录: 2023-08-22
查看张永奇122的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-03 22:46
3个 接近开关角度不对
chengjianbo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1286(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2024-11-20
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-03 23:04
7楼说没错,接近开关响应速度的问题,换成光电开关
飞跃自动化
千万富翁就是这样形成的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 411 个
工控威望: 258 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 500(小时)
注册时间: 2010-11-26
最后登录: 2024-11-22
查看飞跃自动化的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-03 23:30
赞成7楼说法,这种基本都是感应开关响应时间问题,PLC反应不过来所致的,偶碰到多了
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-04 08:23
在电机轴上安装带有三个均分的感应点?电机转动速度太快了,速度快了接近开关响应不了,再说电机还要变频对传感器有干扰。建议传感器安装在圆工作台上或采用编码器来计数。
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go