楼主  发表于: 2012-06-03 19:08
plc是台达14ES,触摸屏是显控的,设备要求电机带动圆盘台,在电机轴上安装带有三个均分的感应点,现在出现当把变频器频率提高,则C236计数800左右,但把频率降低后,C236计数在1200左右,接近开关换了好几个。都没有解决,而且这种接近开关一直在用。

按照实际情况,应该无论电机速度快慢,C236计数都应该一致啊。有没有朋友遇到类似情况啊
爱海涛涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 352 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2022-04-14
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-03 22:33
这个是接近开关响应速度的问题