我的三菱PLC怎么了
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
liuweihong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
202 个
工控威望:
358 点
下载积分:
749 分
在线时间: 854(小时)
注册时间:
2009-08-20
最后登录:
2023-11-06
查看liuweihong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-28 23:34
只看楼主
|
小
中
大
新的FX2N-48MR,使用三天X0就坏掉了,而且X0接的是急停开关,不常动作的,其他动作频率很高的点都正常,到底是什么问题啊!各位同行有遇到过没,
分享
dazhao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
113 点
下载积分:
642 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2010-08-11
最后登录:
2013-05-14
查看dazhao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-29 07:53
只看该作者
|
小
中
大
检查是接的DC24V吗?急停带灯吗?灯是否接的P24和X0?检查程序是否正确?
分享
liuweihong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
202 个
工控威望:
358 点
下载积分:
749 分
在线时间: 854(小时)
注册时间:
2009-08-20
最后登录:
2023-11-06
查看liuweihong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-29 08:01
只看该作者
|
小
中
大
电源是PLC自带的电源,没有接任何指示灯,弄得我心里都没底了,新东西啊!而且更怪的是,当我把点改到X16上去以后,再用线碰X0又有输入了(在没改点之前,我也用线碰过,确认X0 没有输入才改点的。),真是怪事啊。。。。
[ 此帖被liuweihong在2012-05-29 08:08重新编辑 ]
分享
restone
杭州一工科技有限公司
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
266 个
工控威望:
410 点
下载积分:
2047 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2009-03-19
最后登录:
2019-12-30
查看restone的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-05-29 14:44
只看该作者
|
小
中
大
接线问题
西门子PLC、ABB变频器、康沃变频器特价销售;非标自动化改造,工业机器人改造
yigongcn.taobao.com
分享
毛亚
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
128 点
下载积分:
2856 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2012-04-10
最后登录:
2012-06-16
查看毛亚的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-05-29 21:54
只看该作者
|
小
中
大
同意3楼
分享
liunuj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
133 点
下载积分:
467 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2011-12-20
最后登录:
2021-05-26
查看liunuj的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-05-30 16:33
只看该作者
|
小
中
大
应该是接线问题
分享
liuweihong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
202 个
工控威望:
358 点
下载积分:
749 分
在线时间: 854(小时)
注册时间:
2009-08-20
最后登录:
2023-11-06
查看liuweihong的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-05-30 19:50
只看该作者
|
小
中
大
就是个急停开关,怎么贵出现接线问题呢!改了点后设备正常运行了,是不是运气太好遇到问题机了。
分享
hewx
学海无涯!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
396 个
工控威望:
3714 点
下载积分:
4793 分
在线时间: 346(小时)
注册时间:
2008-12-30
最后登录:
2024-02-05
查看hewx的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-05-30 20:58
只看该作者
|
小
中
大
FX2N-48MR很多假货
分享
马立生
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
116 点
下载积分:
5803 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2009-12-06
最后登录:
2024-05-15
查看马立生的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-05-30 21:11
只看该作者
|
小
中
大
各位同行,楼上讲的情况我今天也遇到了,是X33不能驱动,该点更换其他点也不起作用,是不是这一步有问题呀,是FX128和亚控软件通信,没有外部接线,其他点测试正常,急,急,急
分享
arrow0725
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
146 点
下载积分:
831 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2012-04-26
最后登录:
2013-07-10
查看arrow0725的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-05-31 08:45
只看该作者
|
小
中
大
急停也接X0??
我们老板说,急停就是切断电机电源,跟PLC不搭界
哎,我现在写的PLC程序就是按照他的说法写的。急停直接关掉电源,不通过PLC
分享
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
437 个
工控威望:
5061 点
下载积分:
9255 分
在线时间: 313(小时)
注册时间:
2011-12-17
最后登录:
2024-03-11
查看liubing3620的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-05-31 08:49
只看该作者
|
小
中
大
现在很懂设备都是要求急停直接切断交流接触器的线圈的
分享
lidongdong
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
1648 点
下载积分:
3693 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2012-05-24
最后登录:
2013-08-03
查看lidongdong的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-05-31 19:57
只看该作者
|
小
中
大
?? 急停直接切断电源的话.. 那机器不是还会有动作嘛. 我们的话.. 按了急停机器都不懂了