楼主  发表于: 2012-05-28 23:34
新的FX2N-48MR,使用三天X0就坏掉了,而且X0接的是急停开关,不常动作的,其他动作频率很高的点都正常,到底是什么问题啊!各位同行有遇到过没,
dazhao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 113 点
下载积分: 642 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2013-05-14
查看dazhao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-29 07:53
检查是接的DC24V吗?急停带灯吗?灯是否接的P24和X0?检查程序是否正确?