  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
qq144533
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 187 点
下载积分: 740 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2008-08-08
最后登录: 2021-10-30
查看qq144533的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 13:25
机器没有规律的做到第步就停下来了 死掉了  PLC连接进去 如图


R141 怎么就不通呢 条件满足了,,  还是不能用上升沿?  怎么解决?
xierenjie
经历过才是深刻
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-01-17
最后登录: 2024-11-06
查看xierenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 13:28
你程序上下查找下  看看会不会给你在别的地方给你reset掉了  别的地方导通reset你那个R141的话  这样你也不能导通的
来而不往非礼也
qq144533
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 187 点
下载积分: 740 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2008-08-08
最后登录: 2021-10-30
查看qq144533的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-14 13:30
其他地方 没有 reset  
1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 996(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-10-24
查看1120795098的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-14 13:31
这点程序看不出毛病。是不是外部开关,按钮常闭点有接触不好的情况?时间不到就断掉了。x1 r100
[ 此帖被1120795098在2012-05-14 13:36重新编辑 ]
niujulin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1732 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-08-28
查看niujulin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-14 13:33
看时序来查,r140上升沿是后面的条件都满足了?
qq144533
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 187 点
下载积分: 740 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2008-08-08
最后登录: 2021-10-30
查看qq144533的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-14 13:38
引用
引用第4楼niujulin于2012-05-14 13:33发表的  :
看时序来查,r140上升沿是后面的条件都满足了?

截图不是都满足了么?
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2010-09-13
最后登录: 2024-11-07
查看木獬的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-14 14:19
不要用自锁,用置位,应该是程序问题
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-13
查看znz43的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-14 15:03
PLC一般不会有问题,检查发信R113油缸夹紧的是限位还是压力信号,限位感应块是否有抖动,压力是否因其它缸动作而波动,这些都是随机发生的。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-14 15:24
很少的是plc问题,多程序和外围电路问题。
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63296 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-15
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-14 16:31
松下plc吗,DF是什么东东。DF没有标记
让猪飞
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1561 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2011-07-03
最后登录: 2020-12-03
查看让猪飞的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-14 16:53
R140触发后先自锁M点  然后延时0.5秒在去触发R141 ,可能是时序的问题
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1107 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-12-13
最后登录: 2015-08-05
查看小东的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-14 18:09
我估计是在上升沿达到的时候,后面有些还没有得电,条件可能不满足,你可以试下把上升沿去掉,我想应该可以的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go