• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
darong0326
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 131 点
下载积分: 640 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2019-08-26
查看darong0326的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-15 12:31
多谢十楼的朋友,  上电如果prog灯亮时 根本无法和编程软件通信,所以何以监视d8004 ?
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-15 16:02
为了保险点,你可以加二句,把D8004传送到其它断电寄存器中,比如:
LD X0
MOV D8004 D500

我这用X0,你可以用其它空余的输入点,正常时,接上X0,如果死机了,那么 把X0断开,这样,PLC上电后,直接读D500数据,不怕数据掉。

你说过,有时上电后正常,那么就在正常时候测,如果一直不正常,那么算了,换PLC吧。
活到老学到老:还有 8  分没学到
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 992 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 18350 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-12-22
查看zsh340的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-16 09:38
可能是PLC的电源模块接触不良或是程序内有异常?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
darong0326
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 131 点
下载积分: 640 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2011-07-25
最后登录: 2019-08-26
查看darong0326的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-16 12:08
程序没问题, 因为清除后重写了一段很简单的,电源模块也换过了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go