楼主  发表于: 2012-05-11 22:45
各位技师好  我手上有一台三菱fx2n 64mr 的plc  上电后亮prog 灯,  常亮,  无法通信,  输入点对com 也没什么反应, 断电再上电后偶尔就正常了, 正常后一切好用,轻拍机器,或按动 扭动 都正常,应该不像接触不良,断电后重新上电又只亮电源灯和prog灯了, 反复上几次电后有时又会好的,好了以后只要不断电就会一直正常, 电池也换过了,程序也调出来后清理过内存了,还是没好,搞的都头大了。不知各位老师能知道只是什么方面出了问题?电源的可能性? 复位不可靠?什么办法能处理?谢谢
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9638 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-01-10
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 13:13
没人碰到过?我也没碰到过
没人回复,我帮你查了一下:
FX2n 随机说明书 79页
忘记设定定时器或计数器的常数,梯形图错误,电池电压下降,由于异常噪音、有导电性异物混入等,导致程序内存中的内容发生变化。
出差时,在特殊数据寄存器D8004中会写入8009、8060~8068基中之一数值,关于出差代码相对应的实际出差内容,请参照 9-1节。

主要看D8004 的数值是什么

我认为可能是外部引起 +24V不正常 (D8009)
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9638 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-01-10
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-14 17:50
FX2n 随机说明书 79页

出差时------------在特殊数据寄存器D8004中会写入8009、8060~8068基中之一数值,关于出差代码相对应的实际出差内容,请参照 9-1节。

主要看D8004 的数值是什么????  
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9638 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-01-10
查看meipingboy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-14 20:49
由于没碰到过这样的问题,所以我也没查过D8004数值

但既然三菱PLC有这个功能,因此有可能D8004有断电保持功能

楼主多看看书吧!问题想解决,又不想看书,怎么行呢?

三菱PLC   FX2N 的随机说明书,88页。
[ 此帖被meipingboy在2012-05-15 07:58重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9638 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2025-01-10
查看meipingboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-15 16:02
为了保险点,你可以加二句,把D8004传送到其它断电寄存器中,比如:
LD X0
MOV D8004 D500

我这用X0,你可以用其它空余的输入点,正常时,接上X0,如果死机了,那么 把X0断开,这样,PLC上电后,直接读D500数据,不怕数据掉。

你说过,有时上电后正常,那么就在正常时候测,如果一直不正常,那么算了,换PLC吧。
活到老学到老:还有 8  分没学到