• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-04-20
最后登录: 2023-06-05
查看yeyhx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-09 08:12
第一次使用丹佛斯变频器,玩不转,请大侠救命,
故障描述:
    共三台变频器,分别标号为A,B,C  
       A为主变频器,B,C跟随A变频器,且B,C变频器装有PG卡。
    现在上电时,A变频器正常工作,B,C变频器报安全停止,按下复位按钮后 中文操作面板显示  FC未启用 W113  故障。
如果反复的上电,断电,偶尔也能三台变频器正常,但一运行的时候就报安全停止。

在网上查操作手册,但没有查到相关的故障代码。

请教工控人这种问题出在什么地方?给我指点一下检查的方向,谢谢了。
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。

GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-12-27
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-09 08:35
丹佛斯变频器
好象就一浙江的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-09 10:27
丹佛斯变频器是丹麦的,有没有国产倒是不知道,
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-09 10:33
不知楼主使用的是哪种型号的变频器
邓海鹰
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 1092 点
下载积分: 2557 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-02-21
最后登录: 2013-06-14
查看邓海鹰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-09 16:20
􁥻􀠊􀰼W113     FC未启用 􁳾􀨃􂫼 FC 300 未处于待机状态,但是PID控制器已被激活 􁥻􀠊􀰼􁏆􃹿􂖔􂌏􀇄􁏆􃹿􂖔􂌏􀇄
邓海鹰
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 1092 点
下载积分: 2557 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2012-02-21
最后登录: 2013-06-14
查看邓海鹰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-09 16:27
makou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 228 点
下载积分: 649 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2024-12-27
查看makou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-09 21:42
青岛环球FA494粗纱机,我们有配件出售。








  
[ 此帖被makou在2014-09-12 19:47重新编辑 ]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-09 22:52
按楼主说的情况,变频器是FC302,楼主那个PG卡,那不是PG卡,那是MCO305可编程运动控制器,编程语言类似C语言,出现安全停止故障,请楼主检查端子12和37之间是否短接,如果没有短接,通过外部电源给端子37信号,启动时可能使加到端子37的电压过低,很容易出现此故障,(建议将端子12与端子37用导线短接试试看),按下RESER键,再按OUTO ON键(复位后必须按此键),W113故障即可消除,不按此键,FC302处于非远程控制模式,MCO305无法控制变频器,所以报W113故障,除此方法外,亦可将05-19参数设为03,安全停止自动复位,上电后会保持断电前的状态,无需手动复位;除此之外,MCO305程序不完善亦会出现此现象!
[ 此帖被回忆依然最美在2012-05-09 23:00重新编辑 ]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-09 23:01
引用
引用第2楼aaweihua于2012-05-09 10:27发表的  :
丹佛斯变频器是丹麦的,有没有国产倒是不知道,

丹佛斯变频器除FC51之外,其他系列都是原装进口!
86151311
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看86151311的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-05 14:31
我咋看楼主说的像是粗纱机啊
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-05 16:31
引用
引用第2楼aaweihua于2012-05-09 10:27发表的  :
丹佛斯变频器是丹麦的,有没有国产倒是不知道,

现在是一家浙江的,给丹佛斯交保护费,用了丹佛斯的招牌,挂了丹佛斯的羊头。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-05 17:18
引用
引用第10楼guochunyi于2012-06-05 16:31发表的  :

现在是一家浙江的,给丹佛斯交保护费,用了丹佛斯的招牌,挂了丹佛斯的羊头。

最近买了几台三菱E740的变频器,外包装盒打上日本制造的英文标签,不是大连生产的吗?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go