yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-04-20
最后登录: 2023-06-05
查看yeyhx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-09 08:12
第一次使用丹佛斯变频器,玩不转,请大侠救命,
故障描述:
    共三台变频器,分别标号为A,B,C  
       A为主变频器,B,C跟随A变频器,且B,C变频器装有PG卡。
    现在上电时,A变频器正常工作,B,C变频器报安全停止,按下复位按钮后 中文操作面板显示  FC未启用 W113  故障。
如果反复的上电,断电,偶尔也能三台变频器正常,但一运行的时候就报安全停止。

在网上查操作手册,但没有查到相关的故障代码。

请教工控人这种问题出在什么地方?给我指点一下检查的方向,谢谢了。
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。

GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-09 22:52
按楼主说的情况,变频器是FC302,楼主那个PG卡,那不是PG卡,那是MCO305可编程运动控制器,编程语言类似C语言,出现安全停止故障,请楼主检查端子12和37之间是否短接,如果没有短接,通过外部电源给端子37信号,启动时可能使加到端子37的电压过低,很容易出现此故障,(建议将端子12与端子37用导线短接试试看),按下RESER键,再按OUTO ON键(复位后必须按此键),W113故障即可消除,不按此键,FC302处于非远程控制模式,MCO305无法控制变频器,所以报W113故障,除此方法外,亦可将05-19参数设为03,安全停止自动复位,上电后会保持断电前的状态,无需手动复位;除此之外,MCO305程序不完善亦会出现此现象!
[ 此帖被回忆依然最美在2012-05-09 23:00重新编辑 ]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-09 23:01
引用
引用第2楼aaweihua于2012-05-09 10:27发表的  :
丹佛斯变频器是丹麦的,有没有国产倒是不知道,

丹佛斯变频器除FC51之外,其他系列都是原装进口!