  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
a416662463
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2011-09-16
最后登录: 2021-07-09
查看a416662463的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-08 22:41
经常在练习编程中会遇到任务要求: PLC突然断电了,当PLC在次上电后接着原有的程序继续执行下去 但我就遇到这样一个问题 PLC再次上电后原有的置位条件不再有了 怎样能够处理这个问题小的叩谢了
a416662463
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2011-09-16
最后登录: 2021-07-09
查看a416662463的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-08 22:50
怎么都没人解释一哈
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-08 22:59
用L元件去記憶,試試看
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
a416662463
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2011-09-16
最后登录: 2021-07-09
查看a416662463的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-08 23:20
你能说的再详细点吗? PLC是FX2N
baiyang2006
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 287 点
下载积分: 384 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2007-06-03
最后登录: 2023-12-28
查看baiyang2006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-09 00:06
当PLC断电恢复
wei0212007
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1112 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1164(小时)
注册时间: 2007-04-19
最后登录: 2024-11-29
查看wei0212007的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-09 00:10
看一下软元件分配,使用掉电保持的。
baiyang2006
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 287 点
下载积分: 384 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2007-06-03
最后登录: 2023-12-28
查看baiyang2006的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-09 00:27
经常在练习编程中会遇到任务要求
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-09 11:28
现实中不能这么做,断电再上电后,首先是复位
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-09 11:30
FX2N沒有L這個元件
但它還是一樣有停電保持的M值可以用。
在PLC參數設置裡面
把你程式規劃要記憶部份(M值),指定成停電保持。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
9楼  发表于: 2012-05-09 11:41
停電記憶,請自行考慮安全性問題。
一般不建議,復電後,程式接著RUN。
有一定的危險性。

至於要怎麼去記憶,你可以自行作一些旗標,
去記錄目前動作的位置。
動作中去判斷這些旗標是否成立。
這屬於你自己程式的撰寫功力了。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
10楼  发表于: 2012-05-09 14:26
楼上的兄弟是台湾人吧
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-09 15:29
嗯,小弟來自臺灣
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go