楼主  发表于: 2012-05-08 22:41
经常在练习编程中会遇到任务要求: PLC突然断电了,当PLC在次上电后接着原有的程序继续执行下去 但我就遇到这样一个问题 PLC再次上电后原有的置位条件不再有了 怎样能够处理这个问题小的叩谢了
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-08 22:59
用L元件去記憶,試試看
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
litung
臺灣-李同在
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
注册时间: 2009-06-06
最后登录: 2024-11-16
查看litung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-09 11:30
FX2N沒有L這個元件
但它還是一樣有停電保持的M值可以用。
在PLC參數設置裡面
把你程式規劃要記憶部份(M值),指定成停電保持。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
3楼  发表于: 2012-05-09 11:41
停電記憶,請自行考慮安全性問題。
一般不建議,復電後,程式接著RUN。
有一定的危險性。

至於要怎麼去記憶,你可以自行作一些旗標,
去記錄目前動作的位置。
動作中去判斷這些旗標是否成立。
這屬於你自己程式的撰寫功力了。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
4楼  发表于: 2012-05-09 15:29
嗯,小弟來自臺灣
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G