• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-10-29
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-18 21:20
图片:
请教下各位师傅怎么在屏上不能显示D100里面的值,37W2屏,FX1SPLC,程序如图,通讯没问题,D100设置的为32位显示格式
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-18 21:57
直接读取C251的值不就可以了
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-10-29
查看waitfor的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-19 18:48
引用
引用第1楼dl2006于2012-02-18 21:57发表的  :
直接读取C251的值不就可以了

我直接传C251到D100里面也是不显示,是不是有专用指令,但手册上也找不到
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-19 19:05
C251是高速计数器,占用X0和X1,你外部接线对吗?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-19 19:52
先监视 程序里面  可以看到数值不?

程序 可以看见,就查查触摸屏这边。

程序里面都看不见,还是先查查 高速计数器!

    
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-10-29
查看waitfor的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-20 22:49
引用
引用第3楼汇荣铝业于2012-02-19 19:05发表的  :
C251是高速计数器,占用X0和X1,你外部接线对吗?

谢谢,外部X0X1接的编码器AB相没错,程序监控D100都有数值变化计数
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-10-29
查看waitfor的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-20 22:53
引用
引用第4楼月泽于2012-02-19 19:52发表的  :
先监视 程序里面  可以看到数值不?

程序 可以看见,就查查触摸屏这边。

程序里面都看不见,还是先查查 高速计数器!
.......

程序里有显示C251的值 ,不知怎么回事,通讯也没问题,放按钮可以控制输出啊
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-10-29
查看waitfor的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-20 22:55
引用
引用第3楼汇荣铝业于2012-02-19 19:05发表的  :
C251是高速计数器,占用X0和X1,你外部接线对吗?

老大你头像换了啊,还是以前那个头你稳当点,
是不是有什么专用指令
aries
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2010-03-13
最后登录: 2013-04-24
查看aries的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-21 11:50
请问:问题解决了吗?如何解决的?
是不是这个高速计数的数据 你用屏未必可以记录
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-02-21 12:04
你屏上D100设置是双字格式显示,通讯也没问题,程序也正常运行有数据产生,常理来说是没有问题的,不知道楼主D100数据寄存器显示的字体是不是选择过大而无法显示呢?
10楼  发表于: 2012-02-21 12:08
如果屏上D100寄存器什么也没有显示一片空白,说明字体选择不合适,无法显示,当前是什么情况?是一直显示0还是一片空白?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(waitfor) 热心助人
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    waitfor
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 604 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5871 分
    在线时间: 406(小时)
    注册时间: 2010-07-04
    最后登录: 2024-10-29
    查看waitfor的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-02-21 22:02
    引用
    引用第8楼aries于2012-02-21 11:50发表的  :
    请问:问题解决了吗?如何解决的?
    是不是这个高速计数的数据 你用屏未必可以记录

    谢谢,字体颜色问题已好
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go