waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-11-07
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-18 21:20
图片:
请教下各位师傅怎么在屏上不能显示D100里面的值,37W2屏,FX1SPLC,程序如图,通讯没问题,D100设置的为32位显示格式
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-11-07
查看waitfor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-19 18:48
引用
引用第1楼dl2006于2012-02-18 21:57发表的  :
直接读取C251的值不就可以了

我直接传C251到D100里面也是不显示,是不是有专用指令,但手册上也找不到
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-11-07
查看waitfor的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-20 22:49
引用
引用第3楼汇荣铝业于2012-02-19 19:05发表的  :
C251是高速计数器,占用X0和X1,你外部接线对吗?

谢谢,外部X0X1接的编码器AB相没错,程序监控D100都有数值变化计数
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-11-07
查看waitfor的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-20 22:53
引用
引用第4楼月泽于2012-02-19 19:52发表的  :
先监视 程序里面  可以看到数值不?

程序 可以看见,就查查触摸屏这边。

程序里面都看不见,还是先查查 高速计数器!
.......

程序里有显示C251的值 ,不知怎么回事,通讯也没问题,放按钮可以控制输出啊
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-11-07
查看waitfor的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-20 22:55
引用
引用第3楼汇荣铝业于2012-02-19 19:05发表的  :
C251是高速计数器,占用X0和X1,你外部接线对吗?

老大你头像换了啊,还是以前那个头你稳当点,
是不是有什么专用指令
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-11-07
查看waitfor的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-21 22:02
引用
引用第8楼aries于2012-02-21 11:50发表的  :
请问:问题解决了吗?如何解决的?
是不是这个高速计数的数据 你用屏未必可以记录

谢谢,字体颜色问题已好
waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-11-07
查看waitfor的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-21 22:05
引用
引用第10楼dl2006于2012-02-21 12:08发表的  :
如果屏上D100寄存器什么也没有显示一片空白,说明字体选择不合适,无法显示,当前是什么情况?是一直显示0还是一片空白?

还是10楼说到点了,再看看确实是颜色没配合好,选绿底但是在下下去根本不是绿的,本来是显示了就是一个颜色 看不出来