用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
接近开关怎么用?
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
253 个
工控威望:
620 点
下载积分:
5334 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2012-04-07
最后登录:
2014-04-16
查看林423的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-04-16 20:23
只看楼主
|
小
中
大
请问3芯的接近开关在电路中怎么接线,和2芯的有什么区别吗? 在电路中什么情况下选择3芯什么情况选择2芯的?NPN和PNP怎么区别各怎么用?谢谢了
分享
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
253 个
工控威望:
620 点
下载积分:
5334 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2012-04-07
最后登录:
2014-04-16
查看林423的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-17 17:38
只看该作者
|
小
中
大
急 急!!!!!!谢谢
分享
ranaijun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
203 点
下载积分:
7657 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2010-12-05
最后登录:
2024-06-01
查看ranaijun的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-04-22 23:22
只看该作者
|
小
中
大
一般情况是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(蓝色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput;通俗的说NPN/PNP高低电平之分
分享
yanglong0423
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
258 点
下载积分:
862 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2012-04-19
最后登录:
2023-03-10
查看yanglong0423的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-04-23 09:21
只看该作者
|
小
中
大
2芯的没用过,3芯的一根棕色的接24V,蓝色的接COM,黑色或白色是信号接负载什么的。NPN和PNP就是黑色或白色线的电压是+信号或-信号。希望能帮到你
分享
wanwencheng
wwc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
158 点
下载积分:
3217 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2012-04-17
最后登录:
2017-07-05
查看wanwencheng的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-04-30 13:01
只看该作者
|
小
中
大
两根的就把把当着开点,外面有信号给它就有输出 ,三根的,一般都是,棕色+,蓝色—,黑色信号。npn,pnp.最简单的方法。你把P看成正,N看成负。就这样简单。
分享
actionwang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
124 点
下载积分:
499 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2012-04-15
最后登录:
2015-11-07
查看actionwang的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-05-01 03:18
只看该作者
|
小
中
大
接近开关就是有物体接触时有输出信号,棕色为﹢,蓝色为﹣,黑色为信号线,两线的接近开关蓝色好像是输出线,两线的我们这里用的少,PNP高电平,当有输出时黑色信号线输出为24V,NPN低电平当有输出时,黑色信号线为0V,三菱的一般选用NPN的,西门子的选用PNP的。
分享
kug968
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
1719 点
下载积分:
1374 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2010-07-04
最后登录:
2023-10-15
查看kug968的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-05-07 23:37
只看该作者
|
小
中
大
又学习到了
分享
这头猪
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
111 点
下载积分:
903 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2012-06-01
最后登录:
2012-07-28
查看这头猪的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-06-03 10:14
只看该作者
|
小
中
大
两芯的一个是直流24V一个是PLC输入点,三芯的棕色24V,蓝色0V,黑色PLC输入点,NPN与PNP一个要带负载一个不需要
分享
dkxj213
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
174 点
下载积分:
760 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2012-02-18
最后登录:
2024-05-19
查看dkxj213的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-06-10 22:26
只看该作者
|
小
中
大
只知道2芯线的和一般的行程开关一样窜在回路里。3芯的需要单独的电源才可以工作。
分享
496968986
就做更好的!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
744 点
下载积分:
591 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2012-05-16
最后登录:
2017-07-02
查看496968986的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-06-11 09:52
只看该作者
|
小
中
大
1、选择PNP还是NPN的接近开关,主要是看你选择的PLC,看PLC输入点的定义。
2、选择三芯还是两芯的接近开关,主要是根据你的需求。(主要功能没什么区别)
3、三芯与两芯接线方式不同之处,只是三芯的接正、负两根24V电源和一根信号线;而两芯的接一根正24V电源和一根信号线。
4、接近开关的信号线是接在PLC的输入点的。
不清楚再问我、、、
分享
fulinjingong
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看fulinjingong的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-06-23 19:32
只看该作者
|
小
中
大
1、接近开关是在一定范围内感应到目标物体即动作的电子器件,目标物体一般为金属。不需要与物体产生接触,所以又叫无接触开关,性能可靠,寿命长。使用时可作为普通行程开关看待。
2、2线和3线只是接线方式的区别,请参考厂家的产品说明,一般包装里面都有,有的产品上直接印有接线图。
3、p型和N型区别是输出方式的区别,P型接通后输出为高电平,N型反之。
分享
dingding0315
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
172 点
下载积分:
688 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2009-02-17
最后登录:
2023-10-26
查看dingding0315的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-07-01 18:08
只看该作者
|
小
中
大
一般情况是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(蓝色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput
NPN/PNP高低电平之分
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
工控人家园
资料互助
接近开关怎么用?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问