请问3芯的接近开关在电路中怎么接线,和2芯的有什么区别吗? 在电路中什么情况下选择3芯什么情况选择2芯的?NPN和PNP怎么区别各怎么用?谢谢了
ranaijun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2010-12-05
最后登录: 2024-06-01
查看ranaijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-22 23:22
一般情况是:2芯一根接0V,一根接Input;3芯的一根(蓝色)接0V,一根(棕色)接24V,一根(黑色或者白色)接Intput;通俗的说NPN/PNP高低电平之分