guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-10-30
查看guansky168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-09 09:53
今天调试PLC通讯程序时,PLC突然停止运行(S7-200 CPU224)
查看PLC信息后发现是“0005 用户程序内部EEPROM校验和错误”
如何解决啊?
guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-10-30
查看guansky168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-11 07:54
已经搞定了,呵呵。与电脑通信上以后,在STEP 7内选择清除内存,然后重新下载程序,断电。将plc状态开关拨到STOP 上电,然后再拨到RUN状态,问题就解决了。
[ 此帖被guansky168在2012-04-16 09:00重新编辑 ]