软启动和星三角互相切换 看看这主回路有问题吗?
上一主题
下一主题
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1285 个
工控威望:
2921 点
下载积分:
4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2009-03-28
最后登录:
2024-06-12
查看月泽的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-01-12 20:50
全看
|
小
中
大
自己做的! 看看是否可以再少用几个接触器?发表下自己的观点呢.下面上图........
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(小蜜蜂) 这个图纸画的清晰,美观 ..
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
371 点
下载积分:
10256 分
在线时间: 454(小时)
注册时间:
2009-05-22
最后登录:
2024-11-23
查看bodau的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-07 09:21
全看
|
小
中
大
主回路没问题,但硬件锁不够完善,变频器启动信号应该串入K3、K4、K5各一组常开点,输出没构成回路,启动信号绝对不能给上!