用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
200 PLC 模拟量输入问题 新手求助
上一主题
下一主题
zhixinlll9
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
119 点
下载积分:
501 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-04-09
最后登录:
2024-06-14
查看zhixinlll9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-29 12:54
只看楼主
|
小
中
大
0--10V 模拟量输入到200PLC 外部输入 0--8V 区间 输入到PLC后得到得数字量正常 但是当超过8V 后 转换后的数字量不升反降 而且是按比例下降 如 当输入9V时和输入7V时 转换的数字量 相等 输入10V和输入6V时转换后的数字量相等 。。请各位高手帮我解决下 。。。急
分享
chenmaolei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
41 个
工控威望:
166 点
下载积分:
707 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2011-09-02
最后登录:
2012-06-04
查看chenmaolei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-04 17:15
只看该作者
|
小
中
大
我写这个200的程序有几年了,从来没有遇到过这种问题。可以截图出来看下。