用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
200 PLC 模拟量输入问题 新手求助
上一主题
下一主题
zhixinlll9
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
119 点
下载积分:
501 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2011-04-09
最后登录:
2024-06-14
查看zhixinlll9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-29 12:54
全看
|
小
中
大
0--10V 模拟量输入到200PLC 外部输入 0--8V 区间 输入到PLC后得到得数字量正常 但是当超过8V 后 转换后的数字量不升反降 而且是按比例下降 如 当输入9V时和输入7V时 转换的数字量 相等 输入10V和输入6V时转换后的数字量相等 。。请各位高手帮我解决下 。。。急
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
200 PLC 模拟量输入问题 新手求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问