请教各位大侠,我一台三菱FX1S-30MR-001的PLC一个输出点曾经发生粘连,但我拆下来后第二天再测量又没有粘连现象,恢复了。这事咋回事?谢谢!
分享
zyfzxh
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
12 篇
发帖数量:
6493 个
工控威望:
7501 点
下载积分:
108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-25
查看zyfzxh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-22 12:20
只看该作者
|
小
中
大
建議還是維修,然後在外部使用中繼隔離
分享
dudu
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
864 点
下载积分:
617 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2009-10-28
最后登录:
2024-09-30
查看dudu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-12-22 12:24
只看该作者
|
小
中
大
粘连不严重的话,是可以通过震动,敲击恢复的。说明你驱动的负载有点重哦,要加中间继电器转换下。要不过不了多久就又坏了。这种还好,可以直接换里面到继电器。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-12-22 13:11
只看该作者
|
小
中
大
楼上说的对。输出触点粘联过,说明该点负载大或者存在短路性故障可能。
建议:维修相应的输出继电器,要不在该输出端不要直接连接负载而改为中间继电器转接。
分享
测试二下
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看测试二下的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-12-22 13:50
只看该作者
|
小
中
大
PLC质量不好,或者外部负载过大。建议整改。
分享
liuhanqi
活着就要做贡献!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1228 个
工控威望:
3725 点
下载积分:
6181 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2008-03-04
最后登录:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-12-22 15:55
只看该作者
|
小
中
大
触点粘连是很危险的,应该及时的更换。或倒到备用的输出点上,加中间继电器是保护PLC的最好文法。
学无止境,永远是学生。
分享
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
194 个
工控威望:
387 点
下载积分:
88992 分
在线时间: 263(小时)
注册时间:
2010-12-26
最后登录:
2022-01-24
查看dingp的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-12-22 20:29
只看该作者
|
小
中
大
5楼说的对啊
分享
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
501 个
工控威望:
974 点
下载积分:
1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-09-12
查看gali1120107的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-12-22 20:35
只看该作者
|
小
中
大
一般继电器输出 晶体管输出的输出点电流有多大?能举个例子吗?发生粘连 PLC输出竟然还没有烧!!
分享
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
725 个
工控威望:
679 点
下载积分:
1740 分
在线时间: 285(小时)
注册时间:
2007-10-08
最后登录:
2024-07-26
查看f118的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-12-22 20:36
只看该作者
|
小
中
大
必须修,否则会发生故障的啊
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
分享
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
437 个
工控威望:
5061 点
下载积分:
9255 分
在线时间: 313(小时)
注册时间:
2011-12-17
最后登录:
2024-03-11
查看liubing3620的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-12-22 20:42
只看该作者
|
小
中
大
负载过大
分享
相识是缘35
学海无涯
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
517 点
下载积分:
1631 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2011-12-07
最后登录:
2023-10-27
查看相识是缘35的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-12-22 20:47
只看该作者
|
小
中
大
改点
谢谢老师
分享
huangyue
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
339 个
工控威望:
2884 点
下载积分:
11558 分
在线时间: 361(小时)
注册时间:
2010-12-21
最后登录:
2024-11-22
查看huangyue的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-12-22 22:38
只看该作者
|
小
中
大
這個其實很多是負載比較大,造成的,或者是內部繼電器的壽命已到,建議把內部的繼電器更換,並且加中間繼電器做隔離,