楼主  发表于: 2011-12-22 12:11
请教各位大侠,我一台三菱FX1S-30MR-001的PLC一个输出点曾经发生粘连,但我拆下来后第二天再测量又没有粘连现象,恢复了。这事咋回事?谢谢!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 13:11
楼上说的对。输出触点粘联过,说明该点负载大或者存在短路性故障可能。
建议:维修相应的输出继电器,要不在该输出端不要直接连接负载而改为中间继电器转接。