楼主  发表于: 2008-05-02 03:00
请教一下高手们,星---三角起动的时候,在起动的这一时刻为什么出现短路,后来我检察了电机,电机还是完好,电气系统都正常。
江湖游侠
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2006-08-11
最后登录: 2024-11-19
查看江湖游侠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-09 17:05
引用
引用第4楼taipi-k于2008-05-02 11:31发表的  :
我碰到过:1.接触器的触点有粘连现象。
     2.时间继电器坏,无延时功能,直接转换,因接触器断开时的时间差,造成拉弧短路。
     3.还有一种可能是:互锁。一般设计时不会出现这低级错误的。
 注:电机为65KW的空压机。

这种情况我也碰到过