用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教高手 星--三角起动这一时刻为什么出现短路
上一主题
下一主题
duanyang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
239 个
工控威望:
353 点
下载积分:
811 分
在线时间: 726(小时)
注册时间:
2008-04-22
最后登录:
2024-11-29
查看duanyang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-05-02 03:00
全看
|
小
中
大
请教一下高手们,星---三角起动的时候,在起动的这一时刻为什么出现短路,后来我检察了电机,电机还是完好,电气系统都正常。
分享
天高云淡
一路上有你
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
87 个
工控威望:
197 点
下载积分:
683 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2007-12-06
最后登录:
2018-01-23
查看天高云淡的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-18 16:17
全看
|
小
中
大
看了大家的留言,这个问题很多人遇到过,也有很多人没有遇到过,这个问题我遇到过多次,当时也不知道怎么回事,给大家一点提示:楼主的星形启动是没有问题的,但一切换到三角形,开关就跳,其实你想过没有,切换后的接法一定是三角形的吗,你怎么验证,问题就出在这里,切换后的接法不是三角形的,不跳闸才怪呢,解决方法,将主开关拉下,一人用手动顶住主接触器和三角形的接触器,另一人到电机侧测量绕组的阻值,你就明白了.我不知道你遇到的问题具体什么样的,仅供参考.
一路上有你
分享
天高云淡
一路上有你
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
87 个
工控威望:
197 点
下载积分:
683 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2007-12-06
最后登录:
2018-01-23
查看天高云淡的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-05-18 16:24
全看
|
小
中
大
很多问题遇到后才有经验的,因为失败是成功的妈.你原来的电机是没有问题的,你换了电机,碰巧让你接对了三角形,呵呵
一路上有你