请教一下高手们,星---三角起动的时候,在起动的这一时刻为什么出现短路,后来我检察了电机,电机还是完好,电气系统都正常。
风中云
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 331 点
下载积分: 658 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2007-11-23
最后登录: 2024-12-23
查看风中云的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-17 11:44
二次线路也很重要,在做转换的时候,不能同时转换;一定要等到Y形接触器断开后,电机才能转换成三角起动。换句话说:也就是延时继电器在线路中常开常闭只取其一。因机械式触点精度不高,如果Y形接触器断开一半,其机械式触点动作,三角接触器动作,这种情况下一定会断路。据我所知,目前很多二次线路是不合格,尤其是线路中延时继电器在常开常闭都用那种线路。另:延时继电器在转换后其线圈不应有电。