请教高手 星--三角起动这一时刻为什么出现短路
上一主题
下一主题
duanyang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
240 个
工控威望:
355 点
下载积分:
815 分
在线时间: 736(小时)
注册时间:
2008-04-22
最后登录:
2024-12-28
查看duanyang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-05-02 03:00
全看
|
小
中
大
请教一下高手们,星---三角起动的时候,在起动的这一时刻为什么出现短路,后来我检察了电机,电机还是完好,电气系统都正常。
分享
风中云
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
189 个
工控威望:
331 点
下载积分:
658 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2007-11-23
最后登录:
2024-12-23
查看风中云的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-17 11:44
全看
|
小
中
大
二次线路也很重要,在做转换的时候,不能同时转换;一定要等到Y形接触器断开后,电机才能转换成三角起动。换句话说:也就是延时继电器在线路中常开常闭只取其一。因机械式触点精度不高,如果Y形接触器断开一半,其机械式触点动作,三角接触器动作,这种情况下一定会断路。据我所知,目前很多二次线路是不合格,尤其是线路中延时继电器在常开常闭都用那种线路。另:延时继电器在转换后其线圈不应有电。