请教一下高手们,星---三角起动的时候,在起动的这一时刻为什么出现短路,后来我检察了电机,电机还是完好,电气系统都正常。
分享
taipi-k
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1015 个
工控威望:
460 点
下载积分:
1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2007-09-08
最后登录:
2024-01-05
查看taipi-k的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-02 11:31
全看
|
小
中
大
我碰到过:1.接触器的触点有粘连现象。
2.时间继电器坏,无延时功能,直接转换,因接触器断开时的时间差,造成拉弧短路。
3.还有一种可能是:互锁。一般设计时不会出现这低级错误的。
注:电机为65KW的空压机。