• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-24 18:31
大伙有没有什么简易的方法来判断IGBT模块的好与坏?检测仪表我只有万用表哦,该怎么检测呢?期待高手解答,Thanks!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-11-22
查看huosang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-24 19:15
按模块上指示箭头测量复合二极管只要值还在,控制脚不直通,应是好的
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-25 08:59
自己顶一下
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-25 22:56
就没人来说说     
专心学工控技术,请各位帮忙指教
huosang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2011-05-03
最后登录: 2024-11-22
查看huosang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-25 22:59
这里面做逆变的少
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-27 22:07
可做个控制电路关断时加反压负5伏.接通时加正压10-13伏,接在控制极.模块可接如24V带LED灯串电阻.这可检测单个IGBT,要检测6个就复杂啦,需加6个触发电路,每次只通2个,变频器也就是这样出三相电
六月半夏
热爱工控行业...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 1498 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-02-24
最后登录: 2013-10-02
查看六月半夏的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-23 12:22
学习啊
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
多愁善感
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 291 点
下载积分: 3681 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2011-04-08
最后登录: 2023-10-17
查看多愁善感的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-23 12:52
要根据模块的内部结构(等效电路)才可以做出判断
328057984
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3189 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2012-03-22
最后登录: 2018-11-11
查看328057984的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-23 13:43
    IGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT模块三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT模块(正常G、e两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的G、C极间正向压降约为0.5V。

    如果测得IGBT模块三个引脚间电阻均很小,则说明该管已击穿损坏;若测得IGBT模块三个引脚间电阻均为无穷大,说明该管已开路损坏。实际维修中IGBT模块多为击穿损坏。
仅供参考
学与习
西楚大霸
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 252 点
下载积分: 409 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2009-03-11
最后登录: 2023-08-14
查看西楚大霸的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-23 20:30
IGBT有自带的检测输出。
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2024-11-22
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-24 08:03
有万用表就行了,找到模块的原理图,就量好了。
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 859 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2011-12-24
最后登录: 2018-07-22
查看wananjushi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-24 08:17
以上各位方法只能粗略测一下,不能测出其耐压值
wananjushi
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go