大伙有没有什么简易的方法来判断IGBT模块的好与坏?检测仪表我只有万用表哦,该怎么检测呢?期待高手解答,Thanks!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
328057984
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3189 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2012-03-22
最后登录: 2018-11-11
查看328057984的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-23 13:43
    IGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT模块三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT模块(正常G、e两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的G、C极间正向压降约为0.5V。

    如果测得IGBT模块三个引脚间电阻均很小,则说明该管已击穿损坏;若测得IGBT模块三个引脚间电阻均为无穷大,说明该管已开路损坏。实际维修中IGBT模块多为击穿损坏。