实际需要的气流量大于空压机的输出气流量,想用变频器控制空压机的主电机,当压力达到设定后降低空压机转速,
不知道能不能做,能不能达到节电的目的,
空压机是螺杆式的
请各位能给点意见
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1079(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-12
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-07 13:58
可以达到节能效果,不过节能效果跟你的用气量有关系,如果空压机空载时间长可以搞搞,如果空载时间短就没有意义了。毕竟改造投资与回报得算算看。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(king125)
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    seeyou
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 5644 点
    下载积分: 7520 分
    在线时间: 261(小时)
    注册时间: 2008-04-15
    最后登录: 2019-06-13
    查看seeyou的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-11-07 14:00
    如果你的空压机启动非常频繁,而且电机功率也较大的话,采用变频器控制还是有节能的效果的
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(king125)
    fei1436
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 1197 分
    在线时间: 149(小时)
    注册时间: 2011-10-12
    最后登录: 2016-05-12
    查看fei1436的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-11-07 14:07
    可以的
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(king125)
    llllll
    学无止境
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 1274 分
    在线时间: 133(小时)
    注册时间: 2009-06-11
    最后登录: 2023-04-13
    查看llllll的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-07 15:22
    完全可以
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(king125)
    cs_luo
    !!!!!!!!!!!!!!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 1482 分
    在线时间: 222(小时)
    注册时间: 2011-08-25
    最后登录: 2024-11-16
    查看cs_luo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-11-07 15:35
    实际需要的气流量大于空压机的输出气流量,想用变频器控制空压机的主电机,当压力达到设定后降低空压机转速,
    不知道能不能做,能不能达到节电的目的,
    空压机是螺杆式的
    首先楼主的实际用气量大于空压机产气量,也就是说如果你得供气量负载稳定的话,你的空压机是会一直在满负载工作状态,基本上很少会有压力到达的机会的。那么这个状态下加变频器节能没有什么效果的。只会增加的成本。
        如果你的需要气量小于空压机的产量30%以上考虑增加变频器节能才有适合经济价值。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(king125) 热心助人
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
  • 电控技术服务
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8219 个
    工控威望: 10348 点
    下载积分: 21038 分
    在线时间: 3010(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-11-17
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-11-07 16:03
    楼上正解,只有空压机的卸载时间达到一定比例,变频改造才有效益的。
    可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70397 分
    在线时间: 1603(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-07 16:06
    早些年,我尝试着给英格索兰40立方机螺杆空压机加过变频器,具体变频器选择的功率是280KW(深圳伟创的)+4~20mA压力传感器进行恒压供气。变频器当时设置最低频率为38HZ,后来调整到35HZ(主要考虑电机在低速时机头处的油循环冷却问题)。没有最往下调频率。主要感觉输出压力比较稳定,同时可以降低能耗。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(king125)
    天空流星
    SZ-CL
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 6193 点
    下载积分: 19693 分
    在线时间: 558(小时)
    注册时间: 2008-03-17
    最后登录: 2024-11-16
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-07 19:03
    谢谢 以上各位
    实际使用时是两台空压机同时开的,输出的流量就比实际用量大了,
    想用一台变频器控制其中一台,
    还想问下,空压机是22千瓦的,改选多大的变频器,改造中还有什么要特别注意的吗
    阮子
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 4416 点
    下载积分: 5359 分
    在线时间: 250(小时)
    注册时间: 2009-12-27
    最后登录: 2015-10-29
    查看阮子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-07 19:40
    变频器功率跟电机的功率匹配一般都问题不大。一台是工频运行一台是加变频动行。如何让气压到达设定值后,工频动行的那一台空压也能有一个休息时间,这是一个应该要注意的地方。毕竟让空压机长时间的运行寿命会大打折扣的。
    ybcc
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看ybcc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-07 19:42
    你现在空压机流量小于实际使用流量 空压机一直处在满负荷运转 加变频器会加大耗电量的 变频器本身也是负载的
    情缘惜水
    工控永无止境
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 890 分
    在线时间: 38(小时)
    注册时间: 2011-03-07
    最后登录: 2021-05-11
    查看情缘惜水的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-07 20:16
    可以我那也用的变频
    • «