实际需要的气流量大于空压机的输出气流量,想用变频器控制空压机的主电机,当压力达到设定后降低空压机转速,
不知道能不能做,能不能达到节电的目的,
空压机是螺杆式的
请各位能给点意见
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-07 16:06
早些年,我尝试着给英格索兰40立方机螺杆空压机加过变频器,具体变频器选择的功率是280KW(深圳伟创的)+4~20mA压力传感器进行恒压供气。变频器当时设置最低频率为38HZ,后来调整到35HZ(主要考虑电机在低速时机头处的油循环冷却问题)。没有最往下调频率。主要感觉输出压力比较稳定,同时可以降低能耗。
本帖最近评分记录: