楼主  发表于: 2011-10-19 16:59
2.2KW电机配2.2三菱变频器在运行过程中出现OL(过电流)报警,请问是什么原因?是变频器选小了吗?
canceo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看canceo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-19 18:02
先检查变频器名牌上的最大可输出电流,同时检查OL的设定值,此OL值不能大于变频器最大可输出电流;然后检查电机空载运行时的实际输出电流 I ,此实际输出电流不能大于OL的值。如果实际输出电流远比变频器名牌上的最大可输出电流小,可做以下相应设定:OL= (1.10~1.15) X 实际输出电流 I , 但OL 的值不能大于最大电流限值I limited的值。如果实际输出电流 I 大于变频器名牌上的最大可输出电流值,则说明所选变频器容量过小,宜选用相应容量的变频器,或降低电机的输出频率。另外,变频器上有很多参数需要做相应的设定才能正常工作。