用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
急,急,变频求助!
上一主题
下一主题
cl1898
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看cl1898的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-19 16:59
全看
|
小
中
大
2.2KW电机配2.2三菱变频器在运行过程中出现OL(过电流)报警,请问是什么原因?是变频器选小了吗?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8560 点
下载积分:
16685 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-20
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-22 15:32
全看
|
小
中
大
运行的时候你看一下电流有多大,如果非常高,比如超过了变频额定电流的50%,那可能是电机或变频器故障。如果高的不多,按以下方法试试:
这个变频器有一个参数,可以修改电流限制,大约是9号,你找一下,把这个电流向上调10%~15%
加减速时间先改成15秒试试,风机水泵经常是30秒甚至60秒,不同的负载类型不一样,你设置的6秒可能还是短了。
此外电机超载现象比较常见,具体要根据电流来看,2.2的电机配置3.7的变频也常见的。
还有一些控制模式是必须要提高一个档,比如无传感器矢量控制模式。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
急,急,变频求助!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问