楼主  发表于: 2011-10-19 16:59
2.2KW电机配2.2三菱变频器在运行过程中出现OL(过电流)报警,请问是什么原因?是变频器选小了吗?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-22 15:32
运行的时候你看一下电流有多大,如果非常高,比如超过了变频额定电流的50%,那可能是电机或变频器故障。如果高的不多,按以下方法试试:

这个变频器有一个参数,可以修改电流限制,大约是9号,你找一下,把这个电流向上调10%~15%
加减速时间先改成15秒试试,风机水泵经常是30秒甚至60秒,不同的负载类型不一样,你设置的6秒可能还是短了。
此外电机超载现象比较常见,具体要根据电流来看,2.2的电机配置3.7的变频也常见的。

还有一些控制模式是必须要提高一个档,比如无传感器矢量控制模式。