550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-12 21:50
西门子200PLC中定时器TON和TOF,100MS定时器的范围都是T37~T63,T101~T255,如果同一个程序都用到TON T37和TOF T37,那么他们的触点都是T33,怎么区分是TON的触点还是TOF的触点啊
601920185
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 235 点
下载积分: 873 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2024-04-06
查看601920185的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-13 09:38
张见了