楼主  发表于: 2011-10-12 21:50
西门子200PLC中定时器TON和TOF,100MS定时器的范围都是T37~T63,T101~T255,如果同一个程序都用到TON T37和TOF T37,那么他们的触点都是T33,怎么区分是TON的触点还是TOF的触点啊
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-12 22:39
这个真的要错开用
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(550374389) 热心助人