wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2017-08-11
查看wsgily的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 15:46
小弟以前没有写过通讯程序,现在需要加一个EM277模块,但这个西门子200 profibus-dp模块的程序怎么写 ?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 16:33
在200不用写通讯程序。在主站组态需要有从站地址;通讯字;字节内容。200通讯地址写到“V”区域。通讯前(断电)将EM277拨盘开关拨到与主站组态一致。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(wsgily) 热心助人
  • 下载积分:+3(xqx666) 热心助人
    bbonglnl
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看bbonglnl的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-19 17:59
      这个不怎么了解啊