小弟以前没有写过通讯程序,现在需要加一个EM277模块,但这个西门子200 profibus-dp模块的程序怎么写 ?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 16:33
在200不用写通讯程序。在主站组态需要有从站地址;通讯字;字节内容。200通讯地址写到“V”区域。通讯前(断电)将EM277拨盘开关拨到与主站组态一致。