三菱MR-40伺服放大器报AL E1警号是什么意思?先报AL E1然后就报AL 50过载就停机了,是带刹车的那种
汪之生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2010-04-07
最后登录: 2023-10-10
查看汪之生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-10 06:17
放大器型号不对,是J2系列还是J3系列
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-10 06:51
AL.E1是过载警告(就是说设备已经过载,放大器提前给出的过载警告)。
zhuweijun
我好羡慕你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-10 19:16
AL E1 是过载警告。
你把刹车电源接上。
好好学习
xxj040202
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2010-09-02
最后登录: 2012-10-20
查看xxj040202的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-26 23:56
谢谢各位