楼主  发表于: 2011-08-28 22:09
18.5KW电机可以直接启动吗
秦汉
qiangguoyu3
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 860 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-05-08
最后登录: 2023-12-25
查看qiangguoyu3的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-28 22:12
可以直接启动,如果频繁启停的话就要用降压启动了,减小对电网的冲击。
wanghao
不积跬步,无以至千里
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2009-12-28
最后登录: 2024-05-23
查看wanghao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-28 22:13
一般来说,是没有什么问题,我们厂好多22KW的电机都是直接起动的。
hujiakai11
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 2880 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2011-07-12
最后登录: 2017-11-09
查看hujiakai11的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-28 22:31
可以,但要看电网容量,大过3倍电机容量,不可频繁起动
yumingming
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 85 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2012-09-18
查看yumingming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-28 22:59
如果频繁启动的话,这样直接启动对电网的冲击太大。
最好用降压启动。
263286819
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 271 点
下载积分: 494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2010-11-04
最后登录: 2022-09-01
查看263286819的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-28 23:02
应该降压启动,合理。
anler
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 159 点
下载积分: 617 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-04-18
最后登录: 2016-07-07
查看anler的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-28 23:11
看过好多都这样,但接触器都用的是好牌子
北方
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2010-06-22
最后登录: 2023-03-11
查看北方的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-29 09:44
一般来说15kw以上的电机都应该降压启动或软启动。
330209
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1784 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2009-11-14
最后登录: 2024-09-24
查看330209的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-29 10:15
我们厂里220KW电机用Y-三角启动,是不是有点奢侈了
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-29 10:23
当然可以啊,只不过热过载的容量要调整大一些,否则躲不过起动电流,会造成起动失败。另外输入容量应该足够大,才能使总电源的电流整定值躲过起动电流,如果容量不足的话,可以先将其它的负载全部切除,再起动电机,然后再起动小负载的设备。
绿色的微笑
蒋海军
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 399 点
下载积分: 2091 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2024-12-11
查看蒋海军的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-29 11:22
可以呀,我们公司45kW以下都是直接启动
hjx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-12-14
最后登录: 2014-01-27
查看hjx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-29 11:55
能不能直接启动取决于供电变压器的容量:电机全压启动电流(一般为额定电流的4-7倍)与该机额定电流的比值小于或等于3/4+(电源变压器容量除以4倍电机功率)就可以采用直接启动,否则就要采用降压启动
  • «