18.5KW电机可以直接启动吗
秦汉
hjx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-12-14
最后登录: 2014-01-27
查看hjx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-29 11:55
能不能直接启动取决于供电变压器的容量:电机全压启动电流(一般为额定电流的4-7倍)与该机额定电流的比值小于或等于3/4+(电源变压器容量除以4倍电机功率)就可以采用直接启动,否则就要采用降压启动