大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-11 19:49
有一个新电机,星行接法电压是660V三角接法是380V。电机是18.5KW的。以前的电机星三角降压启动都是380V的。现在搞个660V/380V。问题是要用660V/380V用星三角降压启动可以吗?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新编辑 ]
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-12 13:01
引用
引用楼主大地于2011-08-11 19:49发表的 简单电机星三角启动的老问题。有点头晕 :
有一个新电机,星行接法电压是660V三角接法是380V。电机是18.5KW的。以前的电机星三角降压启动都是380V的。现在搞个660V/380V。问题是要用660V/380V用星三角降压启动可以吗?

你那个是进口电机吧, 是多电压的接法, 可以的, 你接星三角起动。电流还会更小的,