楼主  发表于: 2011-08-11 19:49
有一个新电机,星行接法电压是660V三角接法是380V。电机是18.5KW的。以前的电机星三角降压启动都是380V的。现在搞个660V/380V。问题是要用660V/380V用星三角降压启动可以吗?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新编辑 ]
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-12 08:26
可以试用自耦变压器,降压试试。。
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]