大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-11 19:49
有一个新电机,星行接法电压是660V三角接法是380V。电机是18.5KW的。以前的电机星三角降压启动都是380V的。现在搞个660V/380V。问题是要用660V/380V用星三角降压启动可以吗?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新编辑 ]
ytmf0795
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9694 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-15 13:31
好办  你那个电机正常运行时相电压是380V啊   和我们国内18。5的电机完全一样  
ytmf0795
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 186 个
工控威望: 304 点
下载积分: 9694 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-15 13:33
故把它当一般电机对 就行 可以 星角起动啊 完全可以