大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-08-02 23:51
引用
引用第6楼ft0752于2011-08-02 21:41发表的  :
不单PLC要接地,上次搞了台机,受变频器干扰时,机器加了接地也搞好了

可以试一试。会有所改善。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-08-03 07:20
变频器电源加滤波器和机器接地,最好是一点集中接地。
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-08-03 08:30
信号线采用屏蔽线,主要还是接地要良好,强电部分和弱电部分分开接地,实在不行现场打根地桩试试,干扰问题是不太好解决,只能一个个措施试试
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-08-03 08:38
是否是24v电源受到干扰,单独用个开关电源或许可以解决
楼主留言:
输入点有的是PLC处自带电源
h-weijun
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看h-weijun的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-08-03 09:18
变频器的干扰是很大的,但外部的干扰也不排除,去年我们安装大型设备时,也出现了这个情况,当外部的大负荷工作时,干扰很严重,后来把DCS和传动的接地以及低配的接地全部分开接地,故障消失。
anler
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 159 点
下载积分: 617 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-04-18
最后登录: 2016-07-07
查看anler的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-08-03 12:43
一部分人说要连到一起接地,一部分又说要分开接地,俺是菜鸟,谁能说说这两种有什么不同吗不葚感谢
llllll
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-06-11
最后登录: 2023-04-13
查看llllll的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-08-03 13:37
我认为先找出干扰源才能对症下药,对比一下故障时和正常时有哪些设备是开启的,如果来自电网的干扰,光加隔离变压器是不够的,还还要加滤波器!
楼主留言:
今天我已加滤波器,可是效果还是不怎么好
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-08-03 13:59
可是到下午2点后就可以正常运行一直到第二天早晨干扰又来了。
从这点上分析,你处设备并不尽是接地干扰的问题。我认为你得查查供电系统,是否是三相五线制供电方式?如果不是,建议做一个合格的接地网络。另外变频器是否考虑在电源侧加装电抗器装置。
易光辉
初涉者
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2024-10-04
查看易光辉的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-08-03 14:35
这种情况可能市电干挠所至,而且输入点只有几个点乱闪,可以加中继器。或者把乱闪的几点单独布线,频频较高的信号就不能中继了。
yangjiejie
朝花夕拾
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 723(小时)
注册时间: 2010-02-26
最后登录: 2024-11-20
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-08-03 14:44
在经常出现的时间段,可以把负载分开,一部分一部分的开,逐步的查。
朝花夕拾
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-08-03 14:51
输入点乱闪,是个别点还是全部?个别的话考虑下换到其他无故障的点试试;
以前曾经遇到过PLC个别输入点乱闪或长亮,换plc后很快输入点又坏;后来查了下线路,输入用的开关电源质量太差,干扰严重;另外输入点的内外电源有混接的情况,后来更改线路,故障排除
tlw2007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 419 点
下载积分: 886 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2008-03-25
最后登录: 2024-08-17
查看tlw2007的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-08-03 18:44
输入点有26个接近开关、12个行程开关、42个按钮。这些传感器和按钮距离控制柜有50米左右,现没办法分开布线,输入点乱闪是不定期不定点的乱闪,也不是固定几个点会干扰,上次干扰这几个点下次可能就会干扰那几个点。