楼主  发表于: 2011-08-02 19:27
这些天正在长春调试一条电镀生产线,控制柜内有三菱FX2N-128MR再加一个48点的扩展单元,7台三菱FR-E7402.2KW变频器,20个32A接触器与中间继电器。变频器到电机距离有50米左右。目前的问题是上午运行生产线时大约10分钟出现干扰,主要是输入点乱闪,导至设备不能正常运行。可是到下午2点后就可以正常运行一直到第二天早晨干扰又来了。连续几天都是这样。采取的措施是PLC接地、开关电源接地、PLC电源加隔离变压器。可是都没有明显的效果,请问大家如何解决。明天打算输入点用中间继电器转换一下,不知道是不是可行,现在我都快崩溃了。
大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-02 23:46
受变频器干扰。也可以看看整流机或超声波干扰
大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-02 23:48
引用
引用第4楼mqhyy于2011-08-02 20:25发表的  :
还是找个PC换一下吧

兄弟!一个PLC要多少钱呀?何况还不是PLC的问题。
大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-02 23:51
引用
引用第6楼ft0752于2011-08-02 21:41发表的  :
不单PLC要接地,上次搞了台机,受变频器干扰时,机器加了接地也搞好了

可以试一试。会有所改善。