• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
龙朝晖
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2023-04-07
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 18:37
有没有那位师傅做过伺服电机绝对值控制,现在我工厂控制要求是,假如电机要走50MM2,电机在运转途中,一按急停电机保留当前数值,再按启动继续走完500MM2
givemepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2023-05-30
查看givemepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 19:04
用1PG的定位模块,可轻松解决你的问题。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-20 00:53
你的也不是说绝对位置控制,只能说是有记忆功能

M8145  Y1000用的脉冲输出停止指令

D8140  D8141  Y000  输出脉冲数累计数
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
281979349lay
学习学习
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 670 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-12-14
查看281979349lay的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-20 08:26
其实这个很简单就像2楼说的那样就啦,不用1PG就可以做成
龙朝晖
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2023-04-07
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-20 21:35
可以加我QQ一起研发吗1010734275
ghost.net
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-01-01
最后登录: 2012-08-02
查看ghost.net的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-22 01:30
用DRVA指令就可以了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13771165220) 好贴好贴!
    张家港市
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 2364 分
    在线时间: 68(小时)
    注册时间: 2007-03-14
    最后登录: 2024-06-25
    查看张家港市的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-22 09:18
    那假如是Y0、Y1、Y2,分别对应的是暂停指令是哪个,如果X0是暂停信号,将X0导通,一直将暂停脉冲指令导通就行了吗,暂停断开,暂停脉冲指令随之断开吗
    冰糖
    紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 345 个
    工控威望: 509 点
    下载积分: 3931 分
    在线时间: 258(小时)
    注册时间: 2008-04-22
    最后登录: 2024-12-02
    查看冰糖的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-22 11:01
    用1pg可以做绝对位置控制,不过要三菱自己的伺服
    我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    注册时间: 2008-07-14
    最后登录: 2024-11-30
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-22 13:34
    引用
    引用第6楼张家港市于2011-07-22 09:18发表的  :
    那假如是Y0、Y1、Y2,分别对应的是暂停指令是哪个,如果X0是暂停信号,将X0导通,一直将暂停脉冲指令导通就行了吗,暂停断开,暂停脉冲指令随之断开吗

    是停止输出脉冲,不是暂停指令,2N只有Y0  Y1 查软件的帮助就有特殊继电器的作用解析
    9楼  发表于: 2011-07-23 08:03
    我用的是3U为,书上没有这方面的详细资料为。
    龙朝晖
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 462 分
    在线时间: 136(小时)
    注册时间: 2008-04-27
    最后登录: 2023-04-07
    查看龙朝晖的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-23 14:21
    我的是电机在停电,或者按急停,通电,启动之后还是运行目标值,不用回原点
    张家港市
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 2364 分
    在线时间: 68(小时)
    注册时间: 2007-03-14
    最后登录: 2024-06-25
    查看张家港市的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-23 16:20
    啊方便搞点程序来看看
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go