楼主  发表于: 2011-07-19 18:37
有没有那位师傅做过伺服电机绝对值控制,现在我工厂控制要求是,假如电机要走50MM2,电机在运转途中,一按急停电机保留当前数值,再按启动继续走完500MM2
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2025-01-02
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-20 00:53
你的也不是说绝对位置控制,只能说是有记忆功能

M8145  Y1000用的脉冲输出停止指令

D8140  D8141  Y000  输出脉冲数累计数
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2025-01-02
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-22 13:34
引用
引用第6楼张家港市于2011-07-22 09:18发表的  :
那假如是Y0、Y1、Y2,分别对应的是暂停指令是哪个,如果X0是暂停信号,将X0导通,一直将暂停脉冲指令导通就行了吗,暂停断开,暂停脉冲指令随之断开吗

是停止输出脉冲,不是暂停指令,2N只有Y0  Y1 查软件的帮助就有特殊继电器的作用解析
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420