ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 14:43
F940GOT-SWD-C是一个比较旧的型号,现在基本都替换成了GT1055-QSBD-C或GT1155-QSBD-C
前些天客户购买了一台F940GOT-SWD-C,成功下载一次程序后,与电脑再也通讯不上。客户无法解决,寄回给我,现已解决。
这个问题比较普遍,因此将解决方案要上来,分享给大家,或者能帮助其他遇到类似问题的网友。

初步怀疑RS-232通讯口设置错误,导致与电脑通讯不上,通常可以按屏右上角及左上角的隐藏按钮进入系统菜单修改。
由于客户的其他误操作,导致进不了系统菜单。

这时需要清除客户错误的设定以及内部的用户程序,需要用到隐藏招式(手册上没有的)
网上首家公布,步骤如下:
断电,按住屏的右上角,右下角,上电。
过一会屏上显示出隐藏的一个日文菜单,输入95进入下一步
按右上角按钮,进入下一步
这里有三个按钮,按最下面一个
这时有二个按钮,按第一个
等待直到出现OK

屏恢复到出厂状态,断电上电,等屏启动
按左上角进入系统菜单,这时系统菜单是英文的,我们先改成中文:
选下面的OTHER MODE 再选SETUP MODE 再选LANGUAGE 有两处都选成CHINESE(SIMP LIFIED)
退出,菜单变成简体中文
继续操作:
其他模式\设定模式\PLC类型  通讯口设定为RS-422  RS-232口是与电脑通讯的,要和电脑通讯时这里要设置成422
其他模式\设定模式\串行通讯口 做如下设置
速  度:300
数据位:7
停止位:1
校  验:偶
握  手:DSR/DTR
(这部分用其他设置也能用的,我用的这个是比较保险一点的)

然后退出来,为保险起见,断电上电让屏重启一下。向屏写入画面,成功。

在F940GOT与电脑无法通讯时,最容易遇到有的两个问题:
1,将RS-232设置成与PLC通讯,导致不能和电脑通讯
2,串行通讯设置不正确
当然最惨的就是遇到不能进入系统菜单修改,这时需要将屏恢复到出厂设置
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
东莞工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3206 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2008-08-24
最后登录: 2019-09-09
查看东莞工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-20 00:22
我几年前在我师父的一本书见过。从温一下,谢谢了!