1 我不知道你那个“黑线带+24V电”是在什么情况下测的,是传感器用plc内部电源黑线接入输入点X,还是传感器单独连接外接电源,没与plc连接。
2 因三菱PLC 把COM点在PLC内部与负极连接,所以输入点开路时都是高电平(24V+),不管你接没接那个接近开关。
3 如果你单独把那个npn传感器接电,上述中“棕线接+24V 蓝线接0V (开关电源供电) 在接近开关OFF时,黑线带+24V电”,那个黑线用电表测量时应该不到24V,在23V左右,这是三极管本身的特性造成的,只是个断开的状态,也就是说如果此时你在黑线和蓝线间连个24V指示灯,它是不会亮的。
4 一般的plc输入模块都采用的是双极型光耦,如果plc输入部分,内部没有接自带电源,可通过外部电源接入com的极性,选择源型或漏型输入。比如楼上站长所说的那个,或者西门子的,FX3U好像也是。
5 如果你用的是三菱的PLC输入模块内部已经接电,最好不要再接外部电源,万一它见了鬼的坏掉了没地方说理,千万别来找我(我也知电源可以并起来用,但可能会影响使用寿命,没试过)。除非经过专业人士对其内部电路进行修改,把内部电源与输入断开。
6 说明书上有一个图是四线的传感器,为外接电源的,但市面上的4线一般都是,两根电源另外两根是选常开常闭用的(也就是说传感器的工作电源和信号电源是共在一起的),我只见过5线的好像有图上那样用的。
也不知道我说没说明白。
[ 此贴被一天贼忙在2008-03-26 10:50重新编辑 ]