请叫一下:
    想用NPN型接近开关去控制PLC的输入端口(原来是行程开关  接法就是COM--行程开关常开--X0),NPN型接近开关我用万能表量了一下,棕线接+24V  蓝线接0V (开关电源供电)  在接近开关OFF时,黑线带+24V电,也就是说黑线与棕先搭在了一起,,在接近开关ON时,黑线为0V,也就是说黑线与蓝线搭在了一起,请问一下懂行人,该如果去接。如果将PLC的COM接开关电源的0V,黑线接X0,那么在接近开关OFF时,不是PLC上的COM和XO之间有一个24V的电压??这样会不会烧坏PLC?不敢试,也许不是这样接的?请高手指教,谢谢。
colicher
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看colicher的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-25 21:33
谢谢各位:
    这个图我也看过了,但这个图只能说明在接PLC上自带的电源的时候的接法。我的意思也许2楼的仁兄没有明白,主要是

1《在接近开关OFF时,黑线带+24V电》这样正常吗?是不是我买的NPN接近开关的特例,还是全是这样的。
2  那么在外接开关电源的情况下,带+24V的黑线会不会烧坏PLC。
colicher
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看colicher的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-04 20:26
谢谢各位老兄帮忙,我基本上清楚了。