redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-12-16
查看redrock99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-16 14:30
今天遇到一个问题。用的台达PLC编程。因为程序里判断电机运行故障时用到时间继电器。
即当电机输出与电机反馈差别一定时间后为故障。
因为电机数量比较多,PLC立面的时间继电器的数量不够用了,
不想用计数器来代替,
所以看大家有什么方案思路来解决不能


用的台达的PLC,时间继电器256个,电机数量约180台。输入输出约各200点。因为是连续生产线,所以电机正常生产全开。里面的时间继电器用于控制的不够用了,所以看看大家怎么解决。硬件已经没法换了,柜子都做好了,只有动程序了。原先没考虑到这个问题,但随着客户和工艺的要求调整,所以用到的时间继电器就多了,看大家有什么好的方法解决




引用
引用第5楼shi2999于2011-07-16 22:15发表的  :
用秒脉冲控制积算型定时器。

能否详细说明?

6楼用时基脉冲+递增计数的方式计时也是个不错的方法。

但是有其他的办法没有?
[ 此帖被redrock99在2011-07-17 22:02重新编辑 ]
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-16 22:15
用秒脉冲控制积算型定时器。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2010-12-26
    最后登录: 2023-05-29
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-18 19:11
    引用
    引用第18楼shaolinsi于2011-07-18 07:32发表的  :
    上图是默认值
    下面是改变后的,希望有帮助
    [attachment=65920]
    [attachment=65921]

    利害!有8K多的